Отправлено 10 Октябрь 2017 - 18:40

Подскажите, а можно на кухне поставить сетевой фильтр и подключить в него технику? (холодильник, духовой шкаф)

Как правило сетевые фильтры не рассчитаны на такие нагрузки...

Опять же, что называть сетевым фильтром, удлинитель с несколькими розетками на конце, или сетевой фильтр типа Pilot, который рассчитан на на 1,8-2,5кВт, в зависимости от производителя...

Суммарная мощность потребителей на одну розеточную группу в нашем случае (например на кухню) около 3кВт, линия на варочную панель и духовой шкаф рассчитана на 5,5-6,0кВт суммарной мощности потребителей (духовки и варочной панели)... Варочная панель - 1,5кВт примерно +/- на конфорку, духовой шкаф 3,5кВт+/-; 

 

Сделаем вывод, что особо мощные потребители должны быть подключены на выделенные линии...

Что касается чайников, утюгов, микроволновок и холодильников - можно и через пилот, но нет смысла, или через удлинитель - но выбирайте качественные удлинители, не менее 400-500 рублей за 2м+3/4розетки; "Эру" и "Lizard" вообще обходите стороной... ИМХО


  • Shpulka и Hubba это нравится

#62 Hubba

Hubba

    Авторитет

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 633
  • Имя:Николай
  • Этаж:1

Отправлено 10 Октябрь 2017 - 18:54

По поводу подключения варочной панели и духового шкафа:

1. современный духовой шкаф подключается к обычной силовой розетке, т.к. имеет обычную силовую вилку (16А); мощность 3-3,5кВт;

2. варочную панель подсоединять через имеющуюся розетку (32-40А), собрав кабель с соответствующей вилкой, кабель должен быть многопроволочным 3х4(6)мм2;

или напрямую через клеммы установив распред.коробку на место розетки, опять же кабель может быть многопроволочным или одножильным 3х4(6)мм2;

 

Если кабель ГОСТ - 3х4мм2; если не уверены - 3х6мм2...

Опять же какая у вас варочная панель - индукционная потребляет меньше - 1,2-1,5кВт/конф; инфрокрасная - 1,5-2,0кВт/конф...

Считайте... или смотрите инструкцию по рекомендуемым вариантам подключения, иначе гарантия может того...


Жесткий кабель (одножильный) не очень удобен для подобного подключения, но что ни сделаешь ради клиентов...

Спасибо за развернутый ответ



#63 RybakovD

RybakovD

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 38
  • Имя:Дмитрий
  • ГородЖелезнодорожный
  • Корпус:2
  • Этаж:17

Отправлено 10 Октябрь 2017 - 23:32

По поводу подключения варочной панели и духового шкафа:
1. современный духовой шкаф подключается к обычной силовой розетке, т.к. имеет обычную силовую вилку (16А); мощность 3-3,5кВт;
2. варочную панель подсоединять через имеющуюся розетку (32-40А), собрав кабель с соответствующей вилкой, кабель должен быть многопроволочным 3х4(6)мм2;
или напрямую через клеммы установив распред.коробку на место розетки, опять же кабель может быть многопроволочным или одножильным 3х4(6)мм2;

Если кабель ГОСТ - 3х4мм2; если не уверены - 3х6мм2...
Опять же какая у вас варочная панель - индукционная потребляет меньше - 1,2-1,5кВт/конф; инфрокрасная - 1,5-2,0кВт/конф...
Считайте... или смотрите инструкцию по рекомендуемым вариантам подключения, иначе гарантия может того...

Жесткий кабель (одножильный) не очень удобен для подобного подключения, но что ни сделаешь ради клиентов...

При использовании кабеля для вилки какого-либо устройства, да, мягкий (многопроволочный) удобен однозначно. Но если мы тянем новую проводку в стенах(по потолку/полу) по всей квартире, то предпочтительнее жесткий (однопроволочный). И тот и другой будет многожильным(трёх-жильным) - три проводника: фаза, ноль, земля.
Это я на всякий случай... что бы термины утвердить, и избежать путаницы в дальнейшем. А то такое бывает


Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
  • Фишечкин это нравится

#64 Марго

Марго

    Постоялец

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 88
  • Имя:Марина
  • ГородОбираловка
  • Корпус:4
  • Этаж:17
  • Квартира:300

Отправлено 11 Октябрь 2017 - 00:28

Тогда ж можно и по другому:

 

- мягкий, он же ПВС, он же ШВВП, он же ПУНП - является проводом (в основном многопроволочные проводники);

- жесткий, он ВВГ, он же NYM - является кабелем (в основном однопроволочные проводники, по крайней мере до 16мм2);

 

В квартирах же разложены кабели марки Ввг-Нг (надеюсь Нг)...

 

На вид : на группу освещения 3х1,5; на розеточную группу 3х2,5; на плиту 3х4,0; но по факту скорее всего весь кабель -  это ТУ кабель... ГОСТом не пахнет...

 

Опять же, ИМХО...



#65 RybakovD

RybakovD

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 38
  • Имя:Дмитрий
  • ГородЖелезнодорожный
  • Корпус:2
  • Этаж:17

Отправлено 11 Октябрь 2017 - 00:35

Тогда ж можно и по другому:

 

- мягкий, он же ПВС, он же ШВВП, он же ПУНП - является проводом (в основном многопроволочные проводники);

- жесткий, он ВВГ, он же NYM - является кабелем (в основном однопроволочные проводники, по крайней мере до 16мм2);

 

В квартирах же разложены кабели марки Ввг-Нг (надеюсь Нг)...

 

На вид : на группу освещения 3х1,5; на розеточную группу 3х2,5; на плиту 3х4,0; но по факту скорее всего весь кабель -  это ТУ кабель... ГОСТом не пахнет...

 

Опять же, ИМХО...

 

а так хотелось бы... )



#66 Фишечкин

Фишечкин

    Знающий

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 432
  • Имя:Роман
  • ГородМосква
  • Корпус:1
  • Этаж:6

Отправлено 11 Октябрь 2017 - 07:40

Тогда ж можно и по другому:

 

- мягкий, он же ПВС, он же ШВВП, он же ПУНП - является проводом (в основном многопроволочные проводники);

- жесткий, он ВВГ, он же NYM - является кабелем (в основном однопроволочные проводники, по крайней мере до 16мм2);

 

В квартирах же разложены кабели марки Ввг-Нг (надеюсь Нг)...

 

На вид : на группу освещения 3х1,5; на розеточную группу 3х2,5; на плиту 3х4,0; но по факту скорее всего весь кабель -  это ТУ кабель... ГОСТом не пахнет...

 

Опять же, ИМХО...

Что-то мне подсказывает, что безопасности ради придётся всю проводку менять,если всё настолько печально с Ваших слов  :bu:



#67 Марго

Марго

    Постоялец

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 88
  • Имя:Марина
  • ГородОбираловка
  • Корпус:4
  • Этаж:17
  • Квартира:300

Отправлено 11 Октябрь 2017 - 08:26

Что-то мне подсказывает, что безопасности ради придётся всю проводку менять,если всё настолько печально с Ваших слов  :bu:

Если не собираетесь открывать цех по производству чего-либо, или просто делать капитальный ремонт, то нет смысла менять проводку...

Главное есть разделение по помещениям, отдельная линия на плиту, отдельно освещение... Этого достаточно для нормальной эксплуатации...

Вопрос может быть только по кухне, и то, когда вы постараетесь одновременно включить мощные приборы в одном помещении - кухне, электрочайник, микроволновку, электрокофеварку, утюг... Хотя при этом должен сработать автоматический выключатель в щитке, ключевое слово "должен"... 

Щиток перебрать, да, я бы перебрал...

Всё остальное дело каждого...


  • RybakovD и Фишечкин это нравится

#68 Фишечкин

Фишечкин

    Знающий

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 432
  • Имя:Роман
  • ГородМосква
  • Корпус:1
  • Этаж:6

Отправлено 11 Октябрь 2017 - 08:36

Если не собираетесь открывать цех по производству чего-либо, или просто делать капитальный ремонт, то нет смысла менять проводку...
Главное есть разделение по помещениям, отдельная линия на плиту, отдельно освещение... Этого достаточно для нормальной эксплуатации...
Вопрос может быть только по кухне, и то, когда вы постараетесь одновременно включить мощные приборы в одном помещении - кухне, электрочайник, микроволновку, электрокофеварку, утюг... Хотя при этом должен сработать автоматический выключатель в щитке, ключевое слово "должен"... 
Щиток перебрать, да, я бы перебрал...
Всё остальное дело каждого...


Т.е. вы предлагаете проводку оставить в покое, а щиток весь заменить? Ну, тогда сразу и розетки с выключателями можно тоже.

Еще вопрос: а в ванной розетка под стиралку есть? И что делать (с электрикой), если есть мысли об установке кондея?

Если не собираетесь открывать цех по производству чего-либо, или просто делать капитальный ремонт, то нет смысла менять проводку...
Главное есть разделение по помещениям, отдельная линия на плиту, отдельно освещение... Этого достаточно для нормальной эксплуатации...
Вопрос может быть только по кухне, и то, когда вы постараетесь одновременно включить мощные приборы в одном помещении - кухне, электрочайник, микроволновку, электрокофеварку, утюг... Хотя при этом должен сработать автоматический выключатель в щитке, ключевое слово "должен"... 
Щиток перебрать, да, я бы перебрал...
Всё остальное дело каждого...


Такой или подобный как вбабахать в квартире! )))

Прикрепленные изображения

  • IMG_20171011_083501.jpg


#69 Марго

Марго

    Постоялец

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 88
  • Имя:Марина
  • ГородОбираловка
  • Корпус:4
  • Этаж:17
  • Квартира:300

Отправлено 11 Октябрь 2017 - 17:39

Т.е. вы предлагаете проводку оставить в покое, а щиток весь заменить? Ну, тогда сразу и розетки с выключателями можно тоже.

Еще вопрос: а в ванной розетка под стиралку есть? И что делать (с электрикой), если есть мысли об установке кондея?

Такой или подобный как вбабахать в квартире! )))

ЗАЧЕМ вам такое в квартире, людей тупо разводят, что им это нужно...

Ради бога, можно и такое собрать...

IMG_20161209_151157.jpg

Кстати моё...

У вас если однушка: в щит приходит 5 линий - плита, свет (везде), комната, ванная+коридор, кухня розетки...

Если двушка: в щит приходит 6 линий - ... +вторая комната...

Итого в вашем щите может быть 6-7 автоматических выключателей, от 1 до 4 УЗО (одного достаточно), и вводной двухполюсный автомат...

Всё...

Остальное - выброшенные деньги.

Нее, можно еще поставить ИБП с правильной синусойдой и стойкой АКБ тыщ на 100 рублей, генератор на балконе на случай отключения электроэнергии и АВР для переключения на резервный источник питания...  (сарказм, шутка, не обижайтесь)

Вам же не станет легче от того, что вы знаете какое у вас на вводе напряжение, или сработает устройство, отключающее линию при повышении или понижении напряжения за пределы +/-10%...

И вообще, вам надо поставить щит и забыть, что он есть, остальное дело техники...


На счет подключения кондиционера - либо тащить отдельную линию (пыль, грязь, ремонт), либо подключить его тупо в розетку...

Только не на кухне, там и так будет много чего, а в комнате - оптимально, т.к. там нет оборудования с большой мощностью...

Кондиционер типа сплит-системы - примерно 1500Вт...


  • Фишечкин это нравится

#70 Фишечкин

Фишечкин

    Знающий

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 432
  • Имя:Роман
  • ГородМосква
  • Корпус:1
  • Этаж:6

Отправлено 11 Октябрь 2017 - 19:20

ЗАЧЕМ вам такое в квартире, людей тупо разводят, что им это нужно...
Ради бога, можно и такое собрать...
attachicon.gifIMG_20161209_151157.jpg
Кстати моё...
У вас если однушка: в щит приходит 5 линий - плита, свет (везде), комната, ванная+коридор, кухня розетки...
Если двушка: в щит приходит 6 линий - ... +вторая комната...
Итого в вашем щите может быть 6-7 автоматических выключателей, от 1 до 4 УЗО (одного достаточно), и вводной двухполюсный автомат...
Всё...
Остальное - выброшенные деньги.
Нее, можно еще поставить ИБП с правильной синусойдой и стойкой АКБ тыщ на 100 рублей, генератор на балконе на случай отключения электроэнергии и АВР для переключения на резервный источник питания... (сарказм, шутка, не обижайтесь)
Вам же не станет легче от того, что вы знаете какое у вас на вводе напряжение, или сработает устройство, отключающее линию при повышении или понижении напряжения за пределы +/-10%...
И вообще, вам надо поставить щит и забыть, что он есть, остальное дело техники...На счет подключения кондиционера - либо тащить отдельную линию (пыль, грязь, ремонт), либо подключить его тупо в розетку...
Только не на кухне, там и так будет много чего, а в комнате - оптимально, т.к. там нет оборудования с большой мощностью...
Кондиционер типа сплит-системы - примерно 1500Вт...

Спасибо за ответ! Разумеется, я шутил по поводу того собранного компанией щитка! )) у него даже паспорт качества есть. И стоит он аж 19 рублей )))

У меня двушка, 59 квадратов, если об общем количестве линий.

Насчет грязи....ну, кондей по потолку тянуть можно ;-)

Итог: замена полная щитка (7 линий), замена всех розеток и выключателей, протяжка кондея. Верно я понял?

Сообщение отредактировал Фишечкин: 11 Октябрь 2017 - 19:21


#71 Марго

Марго

    Постоялец

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 88
  • Имя:Марина
  • ГородОбираловка
  • Корпус:4
  • Этаж:17
  • Квартира:300

Отправлено 11 Октябрь 2017 - 19:29

Спасибо за ответ! Разумеется, я шутил по поводу того собранного компанией щитка! )) у него даже паспорт качества есть. И стоит он аж 19 рублей )))

У меня двушка, 59 квадратов, если об общем количестве линий.

Насчет грязи....ну, кондей по потолку тянуть можно ;-)

Итог: замена полная щитка (7 линий), замена всех розеток и выключателей, протяжка кондея. Верно я понял?

19 рублей он не стоит, гораздо больше, только ящик около 5 рублей, УЗОшек еще на 12-14 рублей, итого ящик со сборкой около 50 рублей...

По линиям - комната 1, комната 2, кухня 3, плита 4, коридор+ванная 5, свет 6, кондиционер 7...

Всё верно...

Узо можно поставить один на все розеточные группы + кондиционер, или диф.автоматы на каждую линию, но тогда будет не понятно, сработал он по току утечки или по КЗ... а одного узо не достаточно, нужен еще автомат за ним...



#72 Фишечкин

Фишечкин

    Знающий

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 432
  • Имя:Роман
  • ГородМосква
  • Корпус:1
  • Этаж:6

Отправлено 11 Октябрь 2017 - 19:35

19 рублей он не стоит, гораздо больше, только ящик около 5 рублей, УЗОшек еще на 12-14 рублей, итого ящик со сборкой около 50 рублей...
По линиям - комната 1, комната 2, кухня 3, плита 4, коридор+ванная 5, свет 6, кондиционер 7...
Всё верно...
Узо можно поставить один на все розеточные группы + кондиционер, или диф.автоматы на каждую линию, но тогда будет не понятно, сработал он по току утечки или по КЗ... а одного узо не достаточно, нужен еще автомат за ним...

7? А духовой шкаф и варочная панель - их же на отдельные линии сажать?

Серьезно, 19 рублей. Это скрин с сайта

Ща глянул - почти 15 руб он. Ссылку в личку брошу

Сообщение отредактировал Фишечкин: 11 Октябрь 2017 - 19:39


#73 Марго

Марго

    Постоялец

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 88
  • Имя:Марина
  • ГородОбираловка
  • Корпус:4
  • Этаж:17
  • Квартира:300

Отправлено 11 Октябрь 2017 - 19:52

Кабель на плиту - 3х4, достаточен для тока в 32А, на таком автомате эта линия и висит...

если же вы планируете одновременно использовать все четыре конфорки и заодно использовать духовой шкаф в режиме гриля с конвекцией, то суммарная мощность может получиться около 9кВт, тогда есть смысл на духовку протянуть отдельно ВвгНг 3х2,5 на автомат номиналом 25А...



#74 Марго

Марго

    Постоялец

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 88
  • Имя:Марина
  • ГородОбираловка
  • Корпус:4
  • Этаж:17
  • Квартира:300

Отправлено 11 Октябрь 2017 - 20:02

По поводу ссылки на щиток за 14990 рублей: "Не верю!" (С) Станиславский...

- Ящик встраиваемый на 36 модулей (брэнд) - около 5;

- Вводной двухполюсный - около 0,7;

- узо - 3х 2,5;

- автоматы - 22х0,3;

Всё на АВВ...

Итого: 19,8 + сборка (около 5)...

я работаю с оптовыми ценами по электрике, и для меня удивительна эта позиция...


7? А духовой шкаф и варочная панель - их же на отдельные линии сажать?

Серьезно, 19 рублей. Это скрин с сайта

Ща глянул - почти 15 руб он. Ссылку в личку брошу

Если вам всё таки нужен будет щиток, обращайтесь в личку...

Весь материал провожу со склада по оптовым ценам, товарный на руки.

Сборка на месте, или привезу готовый, не хуже, чем на картинке, схема в подарок...

Даже печать поставлю... ;))


  • Shpulka, semen и Фишечкин это нравится

#75 Фишечкин

Фишечкин

    Знающий

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 432
  • Имя:Роман
  • ГородМосква
  • Корпус:1
  • Этаж:6

Отправлено 11 Октябрь 2017 - 20:05

По поводу ссылки на щиток за 14990 рублей: "Не верю!" (С) Станиславский...
- Ящик встраиваемый на 36 модулей (брэнд) - около 5;
- Вводной двухполюсный - около 0,7;
- узо - 3х 2,5;
- автоматы - 22х0,3;
Всё на АВВ...
Итого: 19,8 + сборка (около 5)...
я работаю с оптовыми ценами по электрике, и для меня удивительна эта позиция...

Если вам всё таки нужен будет щиток, обращайтесь в личку...
Весь материал провожу со склада по оптовым ценам, товарный на руки.
Сборка на месте, или привезу готовый, не хуже, чем на картинке, схема в подарок...
Даже печать поставлю... ;))


Отлично! Спасибо!

#76 semen

semen

    Постоялец

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 98
  • Имя:Семен
  • Корпус:4
  • Этаж:12

Отправлено 11 Октябрь 2017 - 21:21

По поводу ссылки на щиток за 14990 рублей: "Не верю!" (С) Станиславский...

- Ящик встраиваемый на 36 модулей (брэнд) - около 5;

- Вводной двухполюсный - около 0,7;

- узо - 3х 2,5;

- автоматы - 22х0,3;

Всё на АВВ...

Итого: 19,8 + сборка (около 5)...

я работаю с оптовыми ценами по электрике, и для меня удивительна эта позиция...


Если вам всё таки нужен будет щиток, обращайтесь в личку...

Весь материал провожу со склада по оптовым ценам, товарный на руки.

Сборка на месте, или привезу готовый, не хуже, чем на картинке, схема в подарок...

Даже печать поставлю... ;))

Будем знать к кому обращаться при заселении :ab: